Segundo Parcial 2014 - Problema 3

Segundo Parcial 2014 - Problema 3

de Nicole Ronit Rosenstock Cukrowicz -
Número de respuestas: 2

Tengo cierta confusión con el tema de Sistemas Polifásicos, en particular, identificando las tensiones de línea y fase en configuración triángulo y estrella.

Tomo como ejemplo el Problema 3 del Segundo Parcial del 2014: el segundo sistema con trafos, configuración triángulo-triángulo.  Para hallar la tensión de línea, ¿se transfigura el sistema de cargas de triángulo a estrella, dejando las fuentes como triángulo? Allí, ¿las tensiones compuestas (U) coinciden con los V de las fuentes, y para hallar la tensión de línea VL se usa la relación U=Raíz(3)*V?

Y en el primer sistema, ¿por qué las fuentes, en triángulo, pasan al secundario como estrella e inmediatamente puedo aplicar el equivalente monofásico?

Quizás sea básico pero estoy un poco entreverada con esto.

Gracias.


En respuesta a Nicole Ronit Rosenstock Cukrowicz

Re: Segundo Parcial 2014 - Problema 3

de Pablo Monzon -

hola,

el ejercicio en cuestión pide hallar las caídas de tensión en las líneas. para ello, lo más sencillo es usar e equivalente monofásico. para ello, hay que pasar las cargas Z del secundario al primario, para luego dejarlas en serie con ZL (para el caso de primarios en triángulo, hay que transfigurar). en todo este pasaje las fuentes no juegan. por el lado de las fuentes, para hallar las tensiones compuestas (tensiones entre líneas) antes de las impendancias ZL, las cargas no juegan. recomiendo leer bien las definiciones de tensiones compuestas y tensiones de fase.

respecto a la última pregunta, sugiero entender bien que el transformador trifásico está conformado por tres transformadores y ver bien qué pasa en cada secundario.

saludos cordiales,

pablo