Corrientes admisibles

Re: Corrientes admisibles

de Adhemar Prieto -
Número de respuestas: 0

Estimados todos,

Primera aclaración IMPORTANTE, en el curso usamos el término Iz como la corriente admisible del cable ya afectada por los diferentes coeficientes. El valor tomado de la tabla lo llamamos "I tabla", para evitar confusiones.

 

Andrés,

Tomemos por ejemplo el factor de corrección por temperatura de un cable de PVC cuando la temperatura ambiente es de 60°, este valor sacado de la tabla es 0.5.

Empleando el sentido común y desempolvando algún recuerdo de física térmica, te pregunto: el cable instalado a esta temperatura soportará la mitad (multiplico por 0.5) o el doble (divido por 0.5) de amperes que el mismo cable instalado a 30°?

 

Saludos cordiales,

Adhemar Prieto.

 

PD: Para el caso de que el sentido común es un poco desorientado: Iz= I_tabla * Fa * Ft