Primer parcial 2011

Primer parcial 2011

de Diego Andres Bouvier Burgueño -
Número de respuestas: 3

En la solucion del ejercicio, en la parte d) al calcular la corriente del tablero de bombas obtiene Pb=165,97kW lo que en realidad coincide con hacer la suma de las potencias aparentes de las dos bombas.

Pb=(P*0,745)/(eficiencia) mientras que Sb=(P*0,745)/(ef*cos(fi))

En realidad los valores serian Pb1=91,06kW y Pb2=52,15kW, es correcto?

Slds

En respuesta a Diego Andres Bouvier Burgueño

Re: Primer parcial 2011

de Diego Andres Bouvier Burgueño -

Me olvide del 1,25 para el motor mas grande.

Slds