1er Parcial 2010 - Pregunta 1 parte (2)

1er Parcial 2010 - Pregunta 1 parte (2)

de Miguel Angel Pereyra Miranda -
Número de respuestas: 1

Para completar el cuadro de potencias de suministro en el teórico se dijo que no es necesario aprender de memoria los valores de potencias normalizados, dado que salen del cálculo directo de Un*ICP.

Sin embargo, por ejemplo para el caso monofásico de ICP=25A no se obtiene un valor normalizado de potencia.

Entonces, tenemos que memorizar los valores? Gracias.-

En respuesta a Miguel Angel Pereyra Miranda

Re: 1er Parcial 2010 - Pregunta 1 parte (2)

de Adhemar Prieto -

Miguel,

Te reitero que no es necesario saber valores de memoria, fijate en el exámen de julio de 2014 para que tengas una idea de lo que se pide al respecto.

Aunque en algún documento de UTE más antiguo aparece, al día de hoy no está disponible como potencia normalizada el valor que tu indicas.

 

Saludos cordiales,

Adhemar Prieto.