CC en barras

Re: CC en barras

de Adhemar Prieto -
Número de respuestas: 0

Matías,

Cuando solicitamos el CC en barras pretendemos que se calcule el máximo cortocuito posible, o sea, con aporte de motores si los hay.

 

Victor,

Excelente apreciación. A diferencia de lo que pasa en matemáticas, en ingeniería es muy común que 100+1= 100.

 

Lucas,

Supongamos que hay un CC aguas abajo del interruptor general. Si dibujas el circuito que se forma vas a ver que por el interruptor solo pasa la corriente que aporta la red de UTE, independientemente de si hay o no motores. No hay nada para verificar.

 

Gustavo

Es como vos decís, si el motor está conectado sin un transformador intermedio y si la corriente ... es menor al 1% de ... se desprecia.

Para ver lo de "transformador intermedio" supongamos la siguiente instalación: un entrada en media tensión que alimenta dos transformadores y cada transformador dos instalaciones de baja tensión independientes, InstA e InstB. Si hay un CC en InstA, es razonable solo considerar los aportes de los motores que están en InstA y despreciar los aportes de los motores de InstB (en realidad no aportan!!). Si esto no fuera así yo tendría que preguntar a todas las instalaciones vecinas cuantos motores tienen instalados para diseñar mi instalación, absurdo!. O sea, para aplicar la regla en la InstA solo se suman las corrientes de los motores que estan en lnstA y para aplicar la regla en InstB solo se suman las corrientes de los motores de InstB.

 

IMPORTANTE LEER!!!

Cuando nosotros ponemos motores es para que calculen los aportes cuando corresponda, queremos que hagan las cuentas y no pretendemos que desprecien nada.

 

 

Saludos cordiales,

Adhemar Prieto