María,

Si.

La potencia nominal de los motores es 5kW ó 2kW en sala A, 15kW en B, etc.

La potencia nominal de los tomas es raiz(3)*10A*230V.

La potencia nominal de los tubos es 36W, y hay que sumar la potencia nominal del balasto (el balasto es un equipo más de la instalación). La potencia nominal del balasto depende del tipo, si es electrónico puede estar en el orden del 5-10% de la lámpara y si es electromagnético puede llegar al 25%. El ejemplo no especifica el tipo por lo que sos libre de elegir.

 

Saludos cordiales