Gustavo,
Primero aclaro que estos son ejemplos, la idea es verlos y "discutirlos" en clase. Por esta razón carecen de la rigurosidad necesaria como para tener una solución única.
---Motores---
- En general en el curso cuando se da la potencia en W se asume que esta potencia es eléctrica, o sea, está considerado el rendimiento del motor. Cuando se da en HP, se asume que es en el eje y hay que considerarlo.
- Cuando hablamos de la potencia de un motor, siempre son los datos de chapa o nominales (esto viene confirmado en el ejemplo con que se da factor el de utilización para los mismos). Cuando hablamos de demanda de un motor ya se incluye este factor y el valor no es el nominal.
---Tubos---
- Cualquiera, es parte del diseño de la instalación eléctrica la elección de las luminarias. Después alguien se ocupará de que en la etapa de construcción se respete esto. Si estás resolviendo el ejercicio en una planilla electrónica podés tomar las 3 opciones sin mucho esfuerzo y ver como impacta.
---Demanda---
Correcta tu apreciación.
---Tomas---
Dejo para que pienses que factor de potencia asignarías a los tomas. Hay dos caminos, a) asignar un valor ficticio razonable (ante la falta de experiencia sugiero usar 0.8) y b) elegir el peor caso.
Saludos cordiales,
Adhemar Prieto