Buenas tardes.
1)K es una constante que depende del material del conductor (Cu/Al) y del tipo de aislamiento del mismo(PVC/XLPE). Respecto al valor, hay tablas pero a efectos de los ejercicios del curso, siempre es un dato de la letra.
2) en las graficas de energía específica asociadas a los interruptores, se debe "entrar" con el ccto máximo, intersectar la curva asociada al modelo de interruptor considerado, y finalmente despejar el valor (I^2t) en el eje vertical. Luego se debe verificar que (I2t) sea menor que (KS)^2
3) En caso de que se conoza el valor de las pérdidas del cobre, no se deben despreciar las mismas. En los catalogos, viene directamente el falor de estas pérdidas o sino, vienen las pérdidas en carga y las de vacío (y luego, sabiendo que Pcarga=Pvacío+Pcobre, se depeja Pcobre).

Saludos,