Aclaración - Instalaciones de enlace - Medida directa hasta 100A

Aclaración - Instalaciones de enlace - Medida directa hasta 100A

de Martin Avas Bergeret -
Número de respuestas: 0

Buenas. A raiz de una consulta que surgió en la clase de hoy, aclaramos que los 40kW en 230V que se menciona en la diapositiva 23 de la presentación ("Se miden en forma directa los suministros de corriente menor o igual a 100 A (correspondiendo a 40 kW en 230V y 70 kW en 400V).") se deben a que los 230V son en alimentación trifásica, es decir, raiz(3)*230*100=39,84kW.

Saludos,

Martín