Hola, calculando la potencia demandada por la planta en el ejercicio del parcial de 2017 me surgió la siguiente duda:

Ya que normalmente durante los incendios se corta la luz y justamente ese es el momento en que la bomba de incendios funciona; ¿se puede despreciar la potencia demandada por la bomba de incendios para el dimensionado del trafo, asumiendo que al encenderse la bomba de incendios se corta la alimentación del resto de la planta?

El hecho de considerarla o no, determina qué modelo de trafo usar.

Muchas gracias

En respuesta a Diego Martin Fraga Mitrano

Re: Parcial 2017 y bomba de incendios

de Martin Avas Bergeret -
Más allá de la letra de este ejercicio, la bomba de incendio se usa muy esporádicamente, por lo tanto podrías despreciarla a efectos de la estimación de la demanda teniendo en cuenta su peso relativo respecto al resto de la potencia de la planta. Por otro lado, se podría llegar a usar la bomba de incendios sin que este necesariamente toda la planta cortada y a su vez, la bomba podría tener una determinado factor de utilización (menor a 1). De todas formas, a efectos de los ejercicios en los parciales siempre se aclararan las dudas de letra.
Saludos,
Martín