Ma. Lucía,
En el caso de válvulas de porcentaje igual: f(l)=R^(l-1), donde R es el ajuste de rango y l la posición del vástago.
Como el factor de capacidad = 2 (relación entre el flujo de la válvula completamente abierta y el flujo nominal.), a partir de los datos, el flujo nominal de la válvula es de 350 gal/min. Se puede usar que l es 1 (totalmente abierto) cuando el flujo es 2*350 gal/min.
Luego es despejar Cv con el resto de los datos. (deltaP sale de calcular la caida de presión en la línea).
Tener en cuenta que el caudal está limitado cuando se realice la simulación en XCOS.
El tema de válvulas está en el teórico de Instrumentación industrial, este año quedó un poco desfasado con el práctico. Pero de cualquier forma, se pueden realizar todos los ejercicios del repartido 5 (con la excepción del 5.2).
Saludos,
Jimena F.