Ejercicio 2 Practico 4

Ejercicio 2 Practico 4

de Heber Carbonel Turra -
Número de respuestas: 3

Debe haber un error en la figura, pues es claro que un amperímetro no se conecta como se muestra en la figura, no logro entender lo que se pide en la parte b.

Agradecería me guíen en la solución de este problema.

Muchas gracias.

En respuesta a Heber Carbonel Turra

Re: Ejercicio 2 Practico 4

de Michael Varela -
Buenas tardes Heber,

El diagrama es correcto, te voy a indicar por donde sale el ejercicio y te dejo 24hs para que intentes con la explicación resolverlo por tu mismo, para que hagas el ejercicio de enfentrarte a este problema.

La corriente que mide A2, es la resultante de la suma de los tres bobinados secundarios de T2, los cuales se relacionan con la corriente por los bobinados primarios de T2 mediante la relación de transformación.
Recordar que la fuente es perfecta y directa.

La corriente que mide A3, es la corriente que circula por la fase a, transformada por la relación de transformación de relación de T3.

Finalmente la corriente que mide A4, es la corriente que circula por tierra del sistema nuevamente transformada por la relación de transformación.

Aclaro que la corriente de 5A es siempre del lado donde se conectan los amperimietros en el esquema.

Quedamos a las órdenes para cualquier otra consulta, saludos MV
En respuesta a Heber Carbonel Turra

Re: Ejercicio 2 Practico 4

de Maria Victoria Severi Dell'acqua -

Hola, 

En este ejercicio la tension de fase del lado secundario me queda Va= 6/30*U=6/3*30k.

Para que me quede el resultado coherente con la solucion publicada Va tiene que ser Va=6/30*30k/sqrt(3)

No entiendo por que la tension de fase del lado secundario es la tension compuesta de la fuente sobre raiz de tres.

Saludos

En respuesta a Maria Victoria Severi Dell'acqua

Re: Ejercicio 2 Practico 4

de Michael Varela -

Buenas Victoria,

Entiendo estás preguntando por la parte c)

En esta parte se plantea la conexión de una carga entre la fase a y tierra.

En esta situación no estaríamos trabajando más sobre un sistema trifásicamente equilibrado, ya que la corriente por las fases b y c son nulas. Por lo que resolvemos planteando la Malka compuesta por una fuente ficticia entre el neutro aterrado y la fase a y que conecta esta fase nuevamente a tierra.

A modo general tenemos una red de tensión (como siempre compuesta al hablar en un sistema trifasico) de 30kv que pasada por la relación de transformación del trafo genera un nuevo sistema de 6kv de tensión compuesta como planteas. Esto significa que entre dos fases cualquiera tengo 6kv. Saben del curso de teoría de circuitos que estos 6kv son resultado de la diferencia de dos sinusoides de 6kv/1.73 respecto de un punto común desfasadas 120* y que este punto en nuestro ejemplo lo tenemos conectado a tierra. 

Debido a esto si tenemos una red de 6kv entre fases, tenemos siempre 6/1.73kv entre cualquiera de estas fases y tierra.

En resumen, el sistema es de 6kv entre fases, pero nuestra carga se encuentra conectada entre una fase y tierra no entre dos fases por lo que la tensión que se aplica sobre la carga es la tensión del sistema sobre raíz de 3.