Hola, tengo dudas sobre el ejercicio de este parcial.
Primero en la parte B, pide dimensionar el grupo electrógeno que alimenta el tablero de emergencia. En la solución cuando calcula la potencia del tablero de iluminación multiplica por un factor de 1,25 y no entiendo por qué, según lo que entendí, las lamparas se multiplican por un factor de 1,3 y solo para dimensionar canalizaciones, no para el calculo de potencias demandadas.
Luego en la parte C, pide dimensionar el cable que alimenta el tablero de emergencia. En este caso compara Iz con la Inominal hallada a partir del grupo electrógeno, no entiendo por qué no la compara con la IL calculada a partir de las cargas del tablero.
Desde ya muchas gracias.
Saludos,