Primer parcial 2012

Primer parcial 2012

de Lucia Agustina Ferreiro Pena -
Número de respuestas: 3

Hola, tengo dudas sobre el ejercicio de este parcial.

Primero en la parte B, pide dimensionar el grupo electrógeno que alimenta el tablero de emergencia. En la solución cuando calcula la potencia del tablero de iluminación multiplica por un factor de 1,25 y no entiendo por qué, según lo que entendí, las lamparas se multiplican por un factor de 1,3 y solo para dimensionar canalizaciones, no para el calculo de potencias demandadas.

Luego en la parte C, pide dimensionar el cable que alimenta el tablero de emergencia. En este caso compara Iz con la Inominal hallada a partir del grupo electrógeno, no entiendo por qué no la compara con la IL calculada a partir de las cargas del tablero.

Desde ya muchas gracias.

Saludos,

 

En respuesta a Lucia Agustina Ferreiro Pena

Re: Primer parcial 2012

de Martin Avas Bergeret -

En la parte b), el 1,25 que se le aplica a la potencia de las lámparas es para considerar el consumo de los equipos auxiliares de las mismas, los cuales consumen energía en regimen, por lo tanto, deben ser considerados en el cálculo de la potencia demandada. Por otro lado, el 1,3 usado en las lamparas de descarga para dimensionar las canalizaciones  es para considerar el aumento de la corriente en el encedido de las mismas.

En cuanto a la parte c), el calculo de la corriente de proyecto IL se hace en base al generador SOLO porque la letra de esa parte dice "...por corriente admisible para la potencia y factor de potencia nominal del Grupo Electrógeno...". Si solo se pidiera dimensionar el cable que alimenta el Tablero TE, entonces en ese caso si se debe calcular IL a partir del tablero TE.