Buenas, ando con una duda sobre el primer ejercicio parte c, en el mismo se nos pide dimensionar un cable para un tablero en el qe se modelan dos cargas motrices y una pasiva. El procedimiento que estoy usando es el de calcular la potencia aparente qe toma el tablero, despejar la corriente de proyecto, y sacar la seccion por medio de los factores y de la corriente de la tabla.
El problema que tengo es que segun se dijo en el practico cuando se tienen fuerzas motrices se debe multiplicar la potencia aparente del mas grande por un factor de 1.25, pero en la solucion no se usa el factor. Hay alguna razon para eso o me estoy saltando algo obvio a la vista?