Primer parcial 2016

Re: Primer parcial 2016

de Martin Avas Bergeret -
Número de respuestas: 0

En este caso no se usa el 1,25 para calcular IL ya que se conoce la potencia demanda del tablero (calculada a partir de la Pi y Qi de los tableros TA, TB y TC). La hipotesis que esta detras de esto es que hay una baja simultaneidad entre los arranques de los motores.

Si en cambio se tuviera por ejemplo un tablero de fuerza motriz con varios motores (y la información de las potencias de los mismos), si se aplicaría 1,25 al mayor de ellos.

Saludos