Máxima corriente de las lineas

Máxima corriente de las lineas

de Juan Jose Lima Feres -
Número de respuestas: 1

Al momento de configurar una linea poniéndole el máximo de corriente que puede pasar por ella (expresada en MVA). Me aparecen muchas opciones RATE1 hasta RATE12. ¿ En cual de todas debería asignarle el valor?

En respuesta a Juan Jose Lima Feres

Re: Máxima corriente de las lineas

de Nicolas Yedrzejewski -

Te recomiendo el Rate 1.

Aunque podrías usar cualquiera en realidad porque el psse te permite definir sobre qué Rate queres que te exprese el porcentaje de carga del equipo.

Un comentario general, el valor de Rate de un equipo no es utilizado para la solución del flujo de carga. El psse lo utiliza únicamente para mostrarnos el porcentaje de carga de una línea.

En el caso de generadores, los valores de Qmax y Qmin sí podrían condicionar la solución del flujo de carga.


Saludos,