Ejercicio 5 del practico 5

Re: Ejercicio 5 del practico 5

de Juan Andres Bazerque Giusto -
Número de respuestas: 0
Cuatro comentarios sobre esta pregunta.



1) Es MUY IMPORTANTE recordar que las potencias reactivas no se miden en W

(Watts) sino en VAr (Volt-Ampere reactiva). Se definieron estas nuevas

unidades para la potencia reactiva porque es una potencia ficticia, que no

se transforma en calor ni en potencia mecánica, por lo que no puede ser

expresada en Watts.



2) Las cuentas están bien. Puedes calcular también la potencia aparente que

entrega cada fuente y confirmar que tanto la potencia activa como la

reactiva están balanceadas. Por ejemplo la fuente uno entrega 100VAr y la

dos absorbe 25VArs lo que suma los 75VArs que calculaste. Que la potencia

aparente balancea, y en por ende la activa y la reactiva balancean,  es una

consecuencia de la ley de nodos en que el voltaje es único y las corrientes

suman cero.



3) En el ejercicio 5 hay una ambigüedad: los voltajes dados podrían ser

pico a pico o efectivos. En general cuando no se explicita se asume que son

efectivos como por ejemplo cuando decimos que en nuestras casas hay 230V.

Si asumimos que los voltajes son efectivos el 2 dividiendo VI* en tus

cuentas no iría y los resultados darían el doble que los que obtuviste y

que figuran en el práctico.  Por ende para que queden como en la respuesta

del práctico debe asumirse que los voltajes dados son pico a pico, contra

lo usual.



4) Otro punto importante es que se dice que las bobinas CONSUMEN reactiva,

y los condensadores ENTREGAN reactiva. Esto es porque cuando la corriente

se toma como entrante por el polo elegido como + de la bobina entonces el

producto VI* es imaginario puro con signo positivo.



Saludos