Cuatro comentarios sobre esta pregunta.
1) Es MUY IMPORTANTE recordar que las potencias reactivas no se miden en W
(Watts) sino en VAr (Volt-Ampere reactiva). Se definieron estas nuevas
unidades para la potencia reactiva porque es una potencia ficticia, que no
se transforma en calor ni en potencia mecánica, por lo que no puede ser
expresada en Watts.
2) Las cuentas están bien. Puedes calcular también la potencia aparente que
entrega cada fuente y confirmar que tanto la potencia activa como la
reactiva están balanceadas. Por ejemplo la fuente uno entrega 100VAr y la
dos absorbe 25VArs lo que suma los 75VArs que calculaste. Que la potencia
aparente balancea, y en por ende la activa y la reactiva balancean, es una
consecuencia de la ley de nodos en que el voltaje es único y las corrientes
suman cero.
3) En el ejercicio 5 hay una ambigüedad: los voltajes dados podrían ser
pico a pico o efectivos. En general cuando no se explicita se asume que son
efectivos como por ejemplo cuando decimos que en nuestras casas hay 230V.
Si asumimos que los voltajes son efectivos el 2 dividiendo VI* en tus
cuentas no iría y los resultados darían el doble que los que obtuviste y
que figuran en el práctico. Por ende para que queden como en la respuesta
del práctico debe asumirse que los voltajes dados son pico a pico, contra
lo usual.
4) Otro punto importante es que se dice que las bobinas CONSUMEN reactiva,
y los condensadores ENTREGAN reactiva. Esto es porque cuando la corriente
se toma como entrante por el polo elegido como + de la bobina entonces el
producto VI* es imaginario puro con signo positivo.
Saludos