Solución práctico iluminación

Solución práctico iluminación

de Gabriel Tempone Rezk -
Número de respuestas: 1

Buenas, puede ser que la solución del ejercicio 5 sobre iluminacion el "K" ¿ esté mal planteado ? No me da ese valor.


Gracias, 

Saludos.

En respuesta a Gabriel Tempone Rezk

Re: Solución práctico iluminación

de Daniel Alejandro Yañez Zunini -

Hola, en la solución, en la ecuación para hallar K, usan H como la altura del techo (5m), cuando en el mismo ejercicio te dice que la H esa es la distancia vertical entre los aparatos de alumbrado y la superficie útil de trabajo (2,767m). Yo lo hice tomando H como te lo dice en el ejercicio, y la K me da 3,47.


Saludos