In para el interruptor general?

In para el interruptor general?

de Agustin Fernandez Graña -
Número de respuestas: 2

Buenas, 

en algunos ejercicios te dan los datos del transformador MT/BT y de todas las cargas aguas abajo del tablero general.

Luego piden calcular la corriente nominal necesaria para el Interruptor General.

La pregunta es, la corriente nominal del interruptor la obtengo de los datos nominales del transformador Sn/(raiz(3)*400) o se debe calcular a partir de la potencia aparente total demandada por las cargas (que es menor a la nominal del transformador)?

Si alguien me puede contestar antes del parcial le estaría muy agradecido.

Saludos

Agustín

En respuesta a Agustin Fernandez Graña

Re: In para el interruptor general?

de Juan Andres Peluffo De Bellis -

Hola Agustín.

Mira depende de lo que te pidan, si te pide dimensionar para las cargas ahi es con la potencia de las cargas, sino tengo entendido que lo mejor es elegir In por la potencia del trafo porque si dimensionas para la potencia de las cargas y en un futuro queres aprovechar la potencia del trafo quedas limitado por el interruptor.

Espero que te sirva.

Saludos Juan Peluffo.