Buenas:

Para la parte 1 del problema 1, ¿se deben tener en cuenta los datos del generador o trabajamos con los elementos del dibujo únicamente?

¿Alguien tiene una idea de como sacar R0 del sistema de ecuaciones? Porque me queda como incógnita y no dan el valor. 


Gracias

En respuesta a Alejandro Andres Lindner Perez

Re: Obligatorio 3 - 1

de Pablo Ferrari -

Si te referis al ejercicio de componentes simétricas a los generadores hay que considerarles las impedancias por supuesto. 

La primera parte es genérica es decir sin valores númericos sólo hacer el planteo con las variables Zd Zi Zh Zo etc.

Para lasegunda parte tenes que pensarla más. 

Sds.

Pablo