práctica rectificador

práctica rectificador

de Daniel Miqueas Rodriguez Alonzo -
Número de respuestas: 1

En la parte b del preinforme donde pide hallar la relación de potencias, no estoy seguro de que este correcto mi razonamiento, aunque no veo que esté mal: la máxima pot. entregada por el trafo delta completo es 1.73*U*ILMAX , para el delta abierto, esta ILMAX debe ir dividida entre 1.73 porque es la misma que la de los bobinados, por lo tanto la máxima pot. posible que puede entregar el delta abierto es 2*U*ILMAX/1.73 , con lo que la relación queda 2/3. 

En respuesta a Daniel Miqueas Rodriguez Alonzo

Re: práctica rectificador

de Virginia Echinope -
El razonamiento para la potencia en delta completa es correcto ya que corresponde a la fórmula a utilizar en cualquier sistema trifásico balanceado. En el caso de la delta abierta, si vas a determinar la potencia en cada bobinado y luego sumarlas para determinar la potencia total, deberías ver que la corriente en cada bobinado, no corresponde a la de un sistema balanceado. Lo que corresponde a un sistema trifásico balanceado son las tensiones compuestas. Podrías asumir que en el secundario del sistema tenés una carga resistiva trifásica balanceada, que las tensiones compuestas en el secundario son trifásicas balanceadas y a partir de allí ver cómo quedan los desfasajes de las corrientes en cada bobinado. Luego podrías determinar la potencia en cada uno de ellos y sumarlas. Saludos. Virginia Echinope.-