Hola, una Consulta Ejercicio 4 P2.


En la parte b hay que considerar el consumo adicional de potencia de los balastos de las luminarias fluorescentes, es decir para calcular la corriente de proyecto considero las potencias de las luminarias fluorescentes como 1.25*P y 1.25*Q?

En la parte a para la estimación de la demanda tengo entendido que no se considera este consumo adicional de potencia ni tampoco el de las lámparas de descarga, puede ser?

Gracias y Saludos.

Matías.



En respuesta a Matias Leandro Loinaz Marabotto

Re: Consulta Ejercicio 4 P2

de Nicolas Gregorio -
Hola, Como mencionamos en clase, para el dimensionamiento del cable, se debe considerar tanto el efecto transitorio de la sobrecorriente del arranque, como el consumo en régimen de la carga. Las lamparas de descarga, para que funcionen tienen asociadas un equipo auxiliar (balasto) el cual consume energía en régimen, por tanto se debe considerar tanto para la demanda como para el dimensionamiento del cable cuando el dato que tenemos es la potencia de las LAMPARAS. Distinto es, si nos dan el consumo de un tablero que alimenta LAMPARAS, en ese caso, se supone que ya está considerado el consumo del equipo auxiliar y no uso ningún factor. Resumiendo: Cuando me dan la potencia de las lamparas: Demanda: uso 1.25 que modela el consumo en regimen del balasto. Dimensionamiento de cable: uso 1.3 que modela el consumo en regimen del balasto más la sobrecorriente transitoria en el arranque. Espero se entienda. Saludos.