Como dice la parte anterior, Q3 alimenta un tablero de bombas, por lo cual la función de ese interruptor es proteger el conductor, no protege individualmente cada motor (que no sabemos ni cuantos son), por tanto es Ib (con el 25%) la que va en la desigualdad.

Es correcto tu razonamiento para el caso que sea un guardamotor que protege un motor individual, en ese caso se debe regular el mismo lo más próximo a la corriente nominal.