A la hora de regular el disparo termico de la proteccion se debe cumplir Ib<Ir<Iz.
La duda es, Ib considera el arranque de las bombas? En este caso seria 72A o 90A?
A mi entender si se regula en 90A (como ponen en la solucion) si las bombas tuvieran por alguna falla una sobrecarga de 90A (25% mas de la nominal) la proteccion no se dispararia.
Slds,
Gerardo