Hola tengo una consulta sobre la parte e) del ejercicio del examen de diciembre 2014.


A la hora de regular el disparo termico de la proteccion se debe cumplir Ib<Ir<Iz.

La duda es, Ib considera el arranque de las bombas? En este caso seria 72A o 90A?

A mi entender si se regula en 90A (como ponen en la solucion) si las bombas tuvieran por alguna falla una sobrecarga de 90A (25% mas de la nominal) la proteccion no se dispararia.


Slds,

Gerardo

En respuesta a Gerardo Felipe Robert Zelmanowicz

Re: Consulta examen dic 2014

de Nicolas Gregorio -

Como dice la parte anterior, Q3 alimenta un tablero de bombas, por lo cual la función de ese interruptor es proteger el conductor, no protege individualmente cada motor (que no sabemos ni cuantos son), por tanto es Ib (con el 25%) la que va en la desigualdad.

Es correcto tu razonamiento para el caso que sea un guardamotor que protege un motor individual, en ese caso se debe regular el mismo lo más próximo a la corriente nominal.

Saludos.