Gracias Ximena
Hola, en la parte 4, a la hora de compensar la reactiva en las barras nos sucede que ponemos un valor de reactiva para compensar y en la solución de flujo que sale del compensador nos muestra un valor diferente. Como interpretamos esta diferencia?
En respuesta a Ximena Raquel Caporale Garcia
Re: Parte 4 obligatorio de grado
de Nicolas Yedrzejewski -
Muy buena pregunta!
El valor que se ingresa al PSSE es la potencia nominal del banco de reactores/condensadores expresada en MVA.
Qué muestra el PSSE lo tienen que interpretar ustedes.
Saludos,
Nicolás.
En respuesta a Nicolas Yedrzejewski
Re: Parte 4 obligatorio de grado
Buenas, si el valor que ingresamos es el nominal del banco, por qué la compensación es mayor que este valor nominal, según lo que muestra el PSS? Es decir, por qué el banco esta entregando mas que su valor nominal? No me queda claro.
Intenté interpretar esto, pero no encontré una respuesta.
Cualquier sugerencia para pensarlo es bienvenida.
Saludos,
Facundo.
En respuesta a Facundo Pugliese Laprovitera
Re: Parte 4 obligatorio de grado
de Nicolas Yedrzejewski -
Fijate que di una pista en algun correo anterior.
Saludos, nicolas.