Buenas, tengo una duda...
Si tengo un trafo trifásico de 220V y 50 Hz y 1000VA;
y lo utilizo en una red de 110V y 60 Hz.
(no hay más info que esa en la pregunta)
La potencia nominal no cambia verdad? O sí?
Buenas, tengo una duda...
Si tengo un trafo trifásico de 220V y 50 Hz y 1000VA;
y lo utilizo en una red de 110V y 60 Hz.
(no hay más info que esa en la pregunta)
La potencia nominal no cambia verdad? O sí?
Yo diría que baja.
Si se mantiene la potencia nominal, la corriente se te va a duplicar, lo que a su vez cuadriplica las pérdidas (el calentamiento) en los bobinados (i^2*R). Esto seguramente va a dañar el aislamiento del trafo.
Creo que la confusión en la pregunta viene por el lado del cambio de frecuencia: si sólo se hubiese elevado la frecuencia, podrías elevar la tensión y por ende la potencia nominal proporcionalmente sin superar el flujo máximo de saturación (a corriente constante), ya que flujo_max=V_max/(w*N), w=2*pi*f.
Creo que es así pero se aceptan comentarios.
Saludos
Gracias por la respuesta Franco
saludos