Potencia nominal PP 2006 teo preg 1

Potencia nominal PP 2006 teo preg 1

de Agustin Fernandez Graña -
Número de respuestas: 2

Buenas, tengo una duda...

Si tengo un trafo trifásico de 220V y 50 Hz y 1000VA;

y lo utilizo en una red de 110V y 60 Hz.

(no hay más info que esa en la pregunta)

La potencia nominal no cambia verdad? O sí?

En respuesta a Agustin Fernandez Graña

Re: Potencia nominal PP 2006 teo preg 1

de Franco Gaston Pesce Russell -

Yo diría que baja.

Si se mantiene la potencia nominal, la corriente se te va a duplicar, lo que a su vez cuadriplica las pérdidas (el calentamiento) en los bobinados (i^2*R). Esto seguramente va a dañar el aislamiento del trafo.

Creo que la confusión en la pregunta viene por el lado del cambio de frecuencia: si sólo se hubiese elevado la frecuencia, podrías elevar la tensión y por ende la potencia nominal proporcionalmente sin superar el flujo máximo de saturación (a corriente constante), ya que flujo_max=V_max/(w*N), w=2*pi*f.

Creo que es así pero se aceptan comentarios.


Saludos