Entregable2-Parte2

Entregable2-Parte2

de Alejandro Sosa Nin -
Número de respuestas: 1

Hola, tengo dos consultas:

1-En el punto 3a, luego de agregar el trafo con la línea de 500kV, nos aparece una línea sobrecargada. Nos resulta extraño que en el punto 3b tengamos que hacer ensayos sobre un sistema con una línea sobrecargada.


2-En el punto 2 tenemos que hacer los ensayos con la compensación del punto 1? o sin dicha compensación?


Gracias.

Alejandro