No estoy encontrando como calcular los valores de la tabla, donde se encuentra la formula?
gracias
saludos
No estoy encontrando como calcular los valores de la tabla, donde se encuentra la formula?
gracias
saludos
Hola, mira yo con la corriente de corte del ICP, calcule la potencia para cada caso y luego verifique con los valores de potencia normalizada que estan en las notas de instalaciones de enlace y me dio parecido (las monofasicas casi iguales), de todas maneras fijate en esas notas porque no son tantos valores.
Monofasicas en KW: 1.4, 2.3, 3.7, 4.6, 7.4, 9.2 y para maquinaria rural muy extraña 11.5 y 14.5. El tema es que normalmente el limite de monofasica es 9.2Kw.
Trifasicas en KW (230 o 400v): 12, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Despues de 40KW podes contratar especificamente lo que precises.
Asi lo hice yo, si le erre o falta algo se agradece me lo aclaren.
Gustavo
Gracias! si yo lo habia calculado asi tambien, pero tengo una tabla que saque de un teorico viejo donde los resultados varian bastante, sobre todo las trifasicas.
saludos