Hola,
En la solución publicada, el cálculo del factor de potencia es a partir de las potencias activas y reactivas consumidas por la instalación, pero para el caso de la potencia reactiva consumida por el transformador se indica que la misma es de 113KVAr. En las la letra se menciona que la potencia reactiva de vacío es del 2,5% de Sn, lo que equivaldría a 40KVAr. Pensamos que esa sería la potencia reactiva consumida por el trafo en lugar de los 113KVAr.
En qué nos estamos equivocando? Como se llega a los 113KVAr?
Desde ya muchas gracias
Saludos