Taller 11 parte a

Taller 11 parte a

de Gabriel Garcia Carrea -
Número de respuestas: 1

Hola queriamos saber si esta implementación de las rutinas en alto nivel es correcta.

Adjunto taller11.JPG
En respuesta a Gabriel Garcia Carrea

Re: Taller 11 parte a

de Juan Saavedra -

La solución que propusiste tiene algunos problemas serios:

  • Dentro de la rutina selector espera a que tics incremente. Esto no puede suceder dado que dentro de una rutina se deshabilitan las interrupciones, así que tiempo no ejecuta nunca.
  • La rutina queda en ejecución hasta que se cumplan ciertas premisas, por lo que mientras tanto no se puede cambiar la temperatura.
  • En el main no se habilitan las interrupciones ni se pone el apunte de instalar las rutinas.