1er parcial 2011 ejercicio

1er parcial 2011 ejercicio

de Daniel Miqueas Rodriguez Alonzo -
Número de respuestas: 1

¿Por qué cuando quiere hallar el poder de corte en Q2 y en QGN, no considera el aporte de los motores (especificamente el motor de 100 HP)?, en Q1 Q3 y QR si lo considera.

En particular en QGN, tampoco considera al generador.

En respuesta a Daniel Miqueas Rodriguez Alonzo

Re: 1er parcial 2011 ejercicio

de Adhemar Prieto -

Daniel,

Cuando se produce el CC en la salida de Q2, la falta de aislación se da en el cable en algún punto entre los bornes de salida del interruptor y los bornes del motor. Cuando la corriente generada por el motor llega a este punto se "va a tierra" y nunca llega a pasar por el interruptor. Por esto (la corriente del motor de 100HP no pasa por el interruptor) no se considera el aporte del motor de 100HP, pero si se considera la corriente de los restantes motores.

Lo de se "va a tierra" es porque asumo que estás dibujando el modelo monofásico el defecto de aislación.

Del mismo modo, cuando estás estudiando QGN, la falta es en la barra del tablero o en algún cable interno del tablero pero aguas abajo del los bornes de salida del interruptor general. El aporte de todos motores nunca llega a pasar por el interruptor general y por eso no se considera el aporte de ningún motor.

 

Saludos cordiales,

Adhemar Prieto.