Primer Parcial 2012 Equipo Auxiliar

Re: Primer Parcial 2012 Equipo Auxiliar

de Nicolas Gregorio -
Número de respuestas: 0

Michael,

Cuando el dato que se da en la letra es la potencia de las lámparas de descarga o tubos de luz, siempre se debe considerar ese 25% para el balasto, en caso que el dato sea la potencia consumida por un tablero de Iluminación y servicios se considera que ya está incluido ese 25% en el dato de P.

Saludos,

 