Buenas tardes en el ejercicio de este parcial, a la demanda de potencia total de iluminación lo multiplica por un factor de 25% más por "Equipo auxiliar"

Esto se debe hacer siempre o fue solo algo de este problema,
Gracias
Adjunto Dibujo.PNG
En respuesta a Michael Varela Guglielmelli

Re: Primer Parcial 2012 Equipo Auxiliar

de Nicolas Gregorio -

Michael,

Cuando el dato que se da en la letra es la potencia de las lámparas de descarga o tubos de luz, siempre se debe considerar ese 25% para el balasto, en caso que el dato sea la potencia consumida por un tablero de Iluminación y servicios se considera que ya está incluido ese 25% en el dato de P.

Saludos,

 

Nicolás.