Estimados:

He recibido un par de consultas en relación a un comportamiento "extraño" de alguno de los programas de flujo de cargas cuando los hacen funcionar cerca del punto de no convergencia.

Les recuerdo (de acuerdo a lo que comenté en clase) que algunos programas (en particular el PSS/E) cambian el modelo de cargas cuando la tensión está por debajo de un límite prefijado por el usuario; pasando a un modelo de impedancia constante.

Posiblemente ese sea el motivo por el cuál algunos de ustedes han obtenido resultados inesperados al rasterar los márgenes de potencia al colapso de tensión.

 Para asegurarse que la carga sea siempre de potencia constante es necesario, por lo tanto, buscar en el programa dónde se ajusta ese "setting" de tensión, y ajustarlo en un valor suficientemente bajo para que no "moleste".

Probablemente yo no enfaticé lo suficiente que tuvieran cuidado con ese "setting", por lo que les prolongo la fecha límite de entrega hasta el Jueves 3 inclusive, de forma que los que han tenido este problema tengan tiempo de corregirlo.