Entregable de estabilidad de tensión.

Entregable de estabilidad de tensión.

de Jose Mauricio Inda Failache -
Número de respuestas: 1

Ayer entregué el ejercicio de estabilidad de tensión pero me quedaron algunas dudas que las quiero poner acá.

Las tensiones en los puntos de colapso de tensión me dieron en el orden de 0.3 pu ¿esto está bien?

Además el margen de potencia activa me dio menor al de potencia reactiva. Intuitivamente creo que me tendría que haber dado al revés.

La segunda duda está relacionada con la priera. El problema fue que el PSS, el programa que usé, al ser las tensiones tan bajas, empezó a modificar las potencias de las cargas que yo había ingresado. (Yo ingresaba una potencia y luego de resolver el flujo de cargas me reportaba potencias menores a las que yo había ingresado.) De esto me di cuenta tarde. No sé si es un problema del programa que el TSAT no tiene, o es que está mal que me hayan dado tensiones tan bajas.

Saludos

José