Fernando,
Al agregar el nuevo generador en la parte 2 , correspondiente a estudios de expansión (Según figura adjunta), obtenemos que no hay ninguna condición anómala en el sistema (sobrecarga de líneas, sobre/Subtensión). En esta situación, no podemos continuar con las siguientes partes, ya que se pierde el sentido de la búsqueda de posibles soluciones, como ser agregar una nueva línea entre las barras 213 y 205.
Los elementos agregados tienen los siguientes datos:
Transformador:
Specified x(pu)=0,12; Specified r(pu)=0; Winding MVA=200
Generador:
Xsource(pu)=0,25
Rsource(pu)=0,025
Mbase (MVA)=200
Los aclaro porque capaz a ojo detectás algún error.
Saludos y gracias,
Marcello