1- En la parte de "...encontrar condiciones operativas aceptables sin agregar nuevos elementos...". Se puede sacar cargas? De lo contrario que se puede hacer?

2- En el caso de análisis de condición cero y barra 3004 - WEST sale de servicio, cuando ponemos "Disconnected" nos aparece "Topology error: 1 bus(es) with bus type code and series element status inconsistencies (000495)". Que hacemos mal? 

En respuesta a Adrian Nicolas Arriondo Cancela

Re: Consulta sobre parte 1

de Fernando Berrutti -

Adrian:

- No es aceptable eliminar cargas del sistema. Lo que pueden hacer es: cambiar consignas de tensión en generadores, variar despacho de potencia activa, sacar de servicio o poner en servicio bancos de condensadores o reactores y cambiar la configuración de la red (sacar o poner en servicio líneas). De vuelta, no necesariamente hay solución aceptable y en caso que lleguen a esta situación, deben indicar en forma conceptual, que incorporación o cambio deberían hacer en la red para poder trabajar adecuadamente.

- Tenés que utilizar el comando switch para sacar de servicio.

El jueves vamos a tratar este tipo de temas y van a quedar más claros.

Saludos.

Fernando.