Consulta entregable 2 - Pmax y Mbase de los generadores

Consulta entregable 2 - Pmax y Mbase de los generadores

de Cedric Javier Zoppolo Giacosa -
Número de respuestas: 1

Hola,

Al momento de definir un nuevo punto de operación tenemos la duda que los Pmax y Mbase de los generadores estén bien definidos en el archivo original. 

En particular el Pmax del MINE_G y los Mbase de MINE_G2, MINE_G y CATDOG_G 

Bus  Name Gen (MW) PMax (MW) QGen (Mvar) QMax (Mvar) Mbase (MVA) Current loading (%)
MINE_G2 500 1500 149,37 250 130 401
MINE_G  1864,85 900 648,54 600 1000 197
CATDOG_G  100 117 56,83 80 100 115

 

El Mbase de los generadores en el archivo original no parece corresponderse con la Potencia nominal de las máquinas en varios casos. Esto hace que en "currents loading" muestre dichos generadores como con sobrecarga. ¿La idea es corregir el Mbase por nuestro lado? 

Gracias y saludos,
Cedric.

En respuesta a Cedric Javier Zoppolo Giacosa

Re: Consulta entregable 2 - Pmax y Mbase de los generadores

de Cedric Javier Zoppolo Giacosa -

Agrego respuesta de Fernando que quedó subida en otro tópico del foro:
- Como dice en la letra, no tomen en consideración los generadores para evaluar sobrecargas, solo líneas y transformadores, así que no se preocupen en que exista consistencia entre la base de generación y la potencia máxima. En particular, hago notar que el generador y transformador de la barra swing sí podrá sobrecargarse dado que es donde se compensan los posibles faltantes (o excedentes) de generación.