Entregable 2 - Líneas sin corriente definida en Rate A

Entregable 2 - Líneas sin corriente definida en Rate A

de Renato Freitas -
Número de respuestas: 5

Existen varias líneas (por ejemplo la que una el bus 203 con 3005) que no tienen la corriente nominal definida en Rate A en el archivo .sav. Por lo tanto, al ejecutar "current loadings" no muestra el porcentaje de carga de línea para estos casos. 

Las consideramos que nunca se sobrecargan?

Saludos

Renato

En respuesta a Renato Freitas

Re: Entregable 2 - Líneas sin corriente definida en Rate A

de Maria Florencia Bagnulo Cedrez -

Nosotras estamos en la misma, además una de las lineas nos aparece rosada y no podemos acceder a su configuración. ¿Qué hacemos en esta situación?

Saludos

En respuesta a Maria Florencia Bagnulo Cedrez

Re: Entregable 2 - Líneas sin corriente definida en Rate A

de Renato Freitas -

La línea que aparece rosada es la que me refiero en la otra discusión que ingresé (Consulta entregable 2 - Línea bus 3003 a 3005).

Supongo que está faltando información. La verdad me está costando un poco el PSS E.

Saludos

Renato

En respuesta a Renato Freitas

Re: Entregable 2 - Líneas sin corriente definida en Rate A

de Fernando Berrutti -

Estimados todos.

Paso a responder las preguntas:

- Las líneas que no tienen asociado un RATE A, directamente las ignoran a efectos de la evaluación, es equivalente a suponer que tienen una potencia nominal asignada que es lo suficientemente alta como para no sobrecargar.

- Como dice en la letra, no tomen en consideración los generadores para evaluar sobrecargas, solo líneas y transformadores, así que no se preocupen en que exista consistencia entre la base de generación y la potencia máxima. En particular, hago notar que el generador y transformador de la barra swing sí podrá sobrecargarse dado que es donde se compensan los posibles faltantes (o excedentes) de generación.

- Respecto a la línea rosada que aparece en el unifilar. Lo que les adelanto es que el archivo .sav es el que contiene datos válidos de la red, en tanto que el .sld es un archivo "esclavo". Si la línea aparece de color rosado es porque pudo haber existido representada en algún momento, pero no existe a los efectos de la resolución del flujo de carga, por lo cual, directamente pueden borrarla sin sufrir ningún tipo de consecuencias.

Les propongo, a quienes tengan disponibilidad, de asistir el día jueves a las 18hs. para tener una clase de consulta en el IIE. Por favor traer sus equipos para facilitar la tarea.

Será coordinada otra clase de consulta para quienes no puedan asistir, pero entiendo que debemos actuar en forma rápida.

 

Saludos.

Fernando Berrutti.

 

 

 

 

En respuesta a Renato Freitas

Re: Entregable 2 - Líneas sin corriente definida en Rate A

de Santiago Eizaguirre Cabrera -

Renato, estamos en la misma... ese problema y el otro que mencionaste (que en el network data falta una de las lineas) no creo que estén bien. Le dan inconsistencia a la red...

Docentes? Alguna respuesta?...

Saludos!