PSSE

PSSE

de Gustavo Manuel Viqueira Fernandez -
Número de respuestas: 1

Hola, cuando abri los archivos del entregable con el programa me dice que el archivo fue hecho en una version mas vieja del PSSE y me lo actualiza "supuestamente", ahora tengo una duda: nos dijeron en clase que los flujos de potencia en generadores y cargas los daba alreves pero me parece que en esta version no de lo contrario el generador Hidro_2000 estaria consumiendo tanto reactiva como activa, saben algo de eso? o tiene que ver con que el archivo ya estaba completo y yo solo lo abrí? otra duda cuando aparece doble flecha (P y Q) y un solo valor (del lado de P) se interpreta que es lo mismo de ambas o efectivamente hay solo flujo de activa? agradezco respuesta

En respuesta a Gustavo Manuel Viqueira Fernandez

Re: PSSE

de Fernando Berrutti -

Gustavo:

El archivo fue generado con la versión 32 de PSS/E, pero eso no resulta ningún tipo de inconveniente en la actualización de datos.

Respecto a las "flechas" de la interfaz gráfica (en generadores y cargas) sugiero utilizarlas con precaución. Lo mejor es visualizar directamente la pestaña del generador en el flujo de potencia. Potencias positivas para generadores (tanto activa como reactiva) indican que la máquina inyecta potencia a la red. Potencia reactiva negativa indica que está absorbiendo de la red. Lo contrario ocurre con las cargas (potencia activa y/o reactiva positiva indican consumo).

Respecto a la duda sobre qué esta presentando, te sugiero mirar el siguiente indicativo que adjunto. Deberían utilizar el botón "diagram annotation" y ahí elegir entre varias opciones para saber efectivamente qué está representando el PSS/E con las flechas y las anotaciones que se indican.

Saludos.

Fernando.