Miguel,

No tengo el examen de julio a mano, pero personalmente te digo que si aclarabas porque tomabas la corriente sin compensar yo no lo consideraba mal. Esto no es matemáticas y hay varias soluciones posibles, lo importante es dejar claras las hipótesis y que estas sean razonables.

En la vida real no hay razón para sacar de servicio el banco de reactiva por lo que no hay problema en usar la corriente compensada. El problema es que las cosas no duran para siempre y si no estás dispuesto a realizar un buen mantenimiento de la instalación es mejor pensar en el peor caso.

 

Saludos cordiales,