Compensación de reactiva. Dimensionado de cables

Compensación de reactiva. Dimensionado de cables

de Miguel Bottaro Vilaro -
Número de respuestas: 1

Tengo la siguiente consulta. (Examen Julio 2011)

Estoy dimensionando un cable que alimenta un tablero de motores, con compensación de reactiva en el mismo tablero. Tomé el criterio de dimensionar la corriente que consume el tablero sin compensación para que los motores no paren en caso de que esté el banco de condensadores fuera de servicio.

La solución calcula el cable con la reactiva compensada. Por qué? Se toma siempre esta opción? 

En respuesta a Miguel Bottaro Vilaro

Re: Compensación de reactiva. Dimensionado de cables

de Adhemar Prieto -

Miguel,

No tengo el examen de julio a mano, pero personalmente te digo que si aclarabas porque tomabas la corriente sin compensar yo no lo consideraba mal. Esto no es matemáticas y hay varias soluciones posibles, lo importante es dejar claras las hipótesis y que estas sean razonables.

En la vida real no hay razón para sacar de servicio el banco de reactiva por lo que no hay problema en usar la corriente compensada. El problema es que las cosas no duran para siempre y si no estás dispuesto a realizar un buen mantenimiento de la instalación es mejor pensar en el peor caso.

 

Saludos cordiales,

Adhemar Prieto.