Cuando selecciono un contactor para un arranque estrella triàngulo, por el contactor que hace la conexiòn en estrella circula un corriente tres veces menor que si la conexiòn fuera en triàngulo? 

El relè tèrmico va instalado en el contactor del triàngulo?

Si elijo un guardamotor magneto-tèrmico, la corriente de actuaciòn de la prot por sobrecarga es la In del motor?

Muchas gracias.

Saludos

En respuesta a Nicolas Andres Tulipano Basso

Re: Ej1 Motores

de Adhemar Prieto -

Nicolás, respondo en orden.

Si. Cuando el motor está en estrella circula un tercio de la corriente del arranque directo. Lo interesante es entender porqué.

No. Va en el contactor de línea fijate en la presentación página 81. Pensá porqué es así. Te dejo la solución después de la despedida (no vale mirar sin pensar!)

Si. Pues ahí estás viendo la corriente de línea no la de fase como cuando tenés el relé térmico. Otra vez fijate en la página 81, el guardamotor estaría ubicado en las líneas punteadas que se van para "arriba" en el dibujo.

Cualquier duda la sacamos este jueves.

 

Saludos cordiales,

Adhemar Prieto

 

 

 

 

R: Sino quedás sin protección térmica durante parte del arranque.