Buenas, estamos teniendo algunas dudas sobre cómo tendría que funcionar el circuito de esta parte. Ya diseñamos el circuito de control pero a la hora de probarlo no funciona del todo bien. La parte del reset (botón presionado) funciona, sin embargo cada vez que apretamos el botón (sin presionar) para que el contador cambie este se salta varios conteos o directamente no hace nada, ¿qué podriamos revisar para arreglarlo?.
Hola, van algunas preguntas
¿Antes de probarlo en la placa lo simularon?
¿Lo que no funciona bien es el circuito de prueba de la Figura 4?
¿Antes de probarlo en la placa lo simularon?
¿Lo que no funciona bien es el circuito de prueba de la Figura 4?
Si, el problema viene en el circuito de la figura 4, hicimos algunas simulaciones y nos da parecido a las que hay subidas en la letra. Mañana vamos a la clase de consulta para ver que le estamos errando.
Algunas cosas a revisar:
1. Que las simulaciones del circuito "control" solo den igual a las formas de onda de la letra en todos los casos.
2. Que los relojes del cicruito de la Figura 4 estén bien conectados, revisar los tres: CLK, CK1 y CK_LENTO
3. Que el bloque de eliminación de rebotes esté bien conectado.
4. Revisar los mensajes y Warnings que da el Quartus
1. Que las simulaciones del circuito "control" solo den igual a las formas de onda de la letra en todos los casos.
2. Que los relojes del cicruito de la Figura 4 estén bien conectados, revisar los tres: CLK, CK1 y CK_LENTO
3. Que el bloque de eliminación de rebotes esté bien conectado.
4. Revisar los mensajes y Warnings que da el Quartus