Obligatorio 2 - Parte 3 - Uso de PSSE

Obligatorio 2 - Parte 3 - Uso de PSSE

de Lucia Gilmet Prado -
Número de respuestas: 1

Buenas, para esta parte no logramos fijar en la barra BON los 0,9pu que pide la letra, al resolver el flujo de carga el valor vuelve a 1. 

Agradeceríamos si nos pueden dar una mano.

Saludos,

Lucía y Belén.

En respuesta a Lucia Gilmet Prado

Re: Obligatorio 2 - Parte 3 - Uso de PSSE

de Nicolas Yedrzejewski -
Hola Lucía, por tu comentario, creo que estás tratando de fijar la tensión en la propia barra. Ese casillero es solo el resultado del flujo de cargas y se utiliza únicamente como semilla para la próxima corrida. El lugar para cambiar la consigna de tensión es en el propio generador. Schedule Voltage, abajo a la izquierda en el cuadro de diálogo del generador.

Saludos,