Buenas noches.
En nuestro grupo realizamos la parte C y a la hora de simular, el circuito cumple con lo pedido a excepción del requisito "se dará por la salida CORTO un pulso a 0 de un período de reloj de duración.", mas específicamente, nuestro problema está en la duración de este pulso. Corto baja a 0 al soltar el botón pero vuelve a 1 en el siguiente flanco de subida, pudiendo no completar el período.
Al intentar solucionar este problema encontramos necesario usar otro estado y a la hora de minimizar, no conseguimos reducir los estados de tal forma de usar solo dos FF, no cumpliendo con la condición pedida.
¿Qué decisión debemos tomar?
Gracias.
Saludos.
Ya lo vimos en la clase de consulta de hoy, pero respondo para que no quede trunco acá.
No se puede omitir el estado necesario para dar la salida CORTO durante exactamente un período de reloj.
Hay que encontrar la forma de manejar correctamente el RESET del contador para ahorrar un estado en otro lado.
julio
No se puede omitir el estado necesario para dar la salida CORTO durante exactamente un período de reloj.
Hay que encontrar la forma de manejar correctamente el RESET del contador para ahorrar un estado en otro lado.
julio
Impecable, muchas gracias!