Estimados:
Los invitamos a la defensa de la Tesis de Maestría de Mariana
D’Agosto, que tendrá lugar el próximo Martes 19 de Julio a las 18:30
en el Salón 502 (Piso 5) de la Facultad de Ingeniería.
El Tribunal estará formado por César Briozzo, Ignacio Afonso, Andrés
Cardozo y Rafael Hirsch.
Adjunto más abajo el resumen de la Tesis.
Cordiales saludos:
Michel Artenstein .
Título de la Tesis:
Coordinación de aislación a las descargas atmosféricas en
instalaciones de alta tensión.
Resumen
El propósito de esta tesis consistió en analizar la coordinación de
aislación a las descargas atmosféricas en las líneas y estaciones de
alta tensión (entre 100 kV y 245 kV),tomando como modelos diseños
típicos de la red de transmisión uruguaya.
Inicialmente se describieron, en términos generales, los conceptos
generales de un proceso de coordinación de aislación y las principales
características de las descargas atmosféricas.
La temática se abordó en dos partes.La primera parte se enfocó en la
coordinación de aislación para las líneas, donde se describieron los
conceptos principales y los modelos a utilizar. Se desarrolló en
detalle un ejemplo de aplicación, en que se compararon dos modelos
distintos de líneas aéreas que difieren en la altura de las torres, la
disposición de hilos de guardia y el largo de la cadena de aisladores.
Asimismo, para cada línea, se simularon distintos modelos de cadenas
de aisladores y resistencias de puesta a tierra en la torre donde se
inyecta la descarga, con la intención de evaluar cómo impactan los
diferentes modelos en los resultados de las simulaciones y en las
tasas de falla de la línea, De igual forma, la descarga fue simulada
de distintas maneras con el mismo fin.
La segunda parte se orientó a la coordinación de aislación para las
estaciones, donde se desarrollaron dos metodologías distintas.Una de
ellas consistió en representar la descarga atmosférica como una fuente
de corriente, aplicada directamente en la línea conectada a la
estación. La otra, en modelar la descarga de manera simplificada como
una fuente de tensión. El objetivo de esto fue sopesar los resultados
obtenidos y elegir así la mejor metodología.Siendo el descargador un
equipo de vital importancia para la protección de la estación frente a
fenómenos de alta frecuencia como lo son las descargas atmosféricas,
fue de interés analizar dos modelos distintos de descargadores para
evaluar su desempeño en la limitación de las sobretensiones en la
estación.
Los resultados obtenidos muestran la conveniencia de coordinar la
aislación de las líneas utilizando modelos muy precisos de la fuente
de corriente que modela el rayo,las cadenas de aisladores y las
resistencias de puesta a tierra. En forma análoga, los resultados de
la coordinación de aislación de la estación muestran diferencias
importantes entre los resultados obtenidos aplicando una metodología
simplificada en relación a los resultados obtenidos en base a un
modelado más preciso.