Pregunta sobre circuitos trifásicos

Pregunta sobre circuitos trifásicos

de Gabriela Silva Gonçalves -
Número de respuestas: 2

Para decir que un conjunto de fasores forme un sistema equilibrado y perfecto, es suficiente con decir que su suma es cero?

Porque por ejemplo cuando tengo cargas iguales en estrella, me dice que por simetría las tensiones de fase forman un sistema equilibrado y perfecto.

 ¿Esa simetría a la que se refiere es que si las cargas son iguales la suma de las tensiones de fase es cero?

Espero que se entienda la pregunta. 

Muchas gracias 

En respuesta a Gabriela Silva Gonçalves

Re: Pregunta sobre circuitos trifásicos

de Pablo Monzon -
hola gabriela,
los fasores deben ser iguales en tamaño. sumar cero no es suficiente, aunque para el caso de tres fases, alcanza, ya que no hay otra forma de que tres vectores de igual tamaño sumen 0, a menos que estén a 120 grados entre sí. pero en el caso de cuatro fases, o seis fases, hay infinitas formas de sumar 0 sin estar "equidistribuidos".

respecto a lo de las simetrías, refiere a la distribución de cargas por fase, que se traduce también en una simetría en las ecuaciones que describen el circuito. si las cargas sin idénticas, no hay una fase que "destaque" frente a las otras.

saludos cordailes,
pablo