Duda solución examen diciembre 2019 parte c)

Duda solución examen diciembre 2019 parte c)

de Martin Rizzo Cordano -
Número de respuestas: 1

Buenas,

Tengo una duda sobre la solución de la parte C del ejercicio:

La corriente de proyecto (IL) la calcula usando la potencia de las cargas motrices a plena carga sin considerar el 125% que dice en el teórico. ¿La razón de esto es porque la letra dice que se usan arrancadores suaves? En dicho caso ¿que pasa si se rompen los arrancadores?

Saludos y gracias de antemano.

Martin

En respuesta a Martin Rizzo Cordano

Re: Duda solución examen diciembre 2019 parte c)

de Martin Avas Bergeret -
Buenas. Es correcto, la razon es por los arrancadores. En caso de que se rompan los arrancadores, deben ser reemplazados. Por otro lado, de cambiar el tipo de arranque del motor, se debería cambiar el diseño del cable. A efectos del ejercicio, solo se debería tener en cuenta las hipotesis de la letra.