Compensación de reactiva

Compensación de reactiva

de Alejo Trasotero Resfresquines -
Número de respuestas: 2

Buenas, en los ejercicios de trifásica en que pide hacer una compensación de reactiva, y por ejemplo calculo, dado el análisis monofásico, el condensador que logra esto. ¿Cuál sería la mejor forma de agregar los tres condensadores al circuito, en estrella o en triángulo? Entiendo que en el caso de los condensadores la capacitancia sería C/3 si lo agregamos en triángulo, pero me mareo un poco cuando quiero agregar este triángulo al circuito inicial.

Otra consulta, ¿qué tablas se van a poder tener en el parcial? Cuadripolos, líneas de transmisión, etc.

Gracias, saludos.


En respuesta a Alejo Trasotero Resfresquines

Re: Compensación de reactiva

de Pablo Monzon -

hola,

empiezo por atrás.

para el parcial se van a poder usar las tablas de laplace, cuadripolos y líneas.

sobre la compensación, cuando pasás al equivalente monofásico y diseñás un condensador, el mismo se conecta entre una línea y el punto "neutro", es decir que cuando pasás al sistema trifásico, llegás a una estrella de condensadores. esa estrella podés, si querés, pasarla a un triángulo equivalente, que aporta la misma reactiva trifásica, con condensadores más chicos.

saludos,

pablo